Central-Processing-Unit

戴爾 Poweredge 2950 與 E5430 溫度

  • November 19, 2019

所以我剛剛拿起了幾台 Poweredge 2950 伺服器,並用 Windows Server 2012 設置了它們。我安裝了 Core Temp 來監控 CPU 溫度。根據 CoreTemp,一台伺服器的 CPU 執行溫度如下:

CPU 0:47C 47C 41C 41C

CPU 1:57C 51C 54C 51C

在 OMSA 中,我看到系統板的環境溫度為 23C,風扇的轉速約為 6900RPM,這讓我相信一切正常……否則主機板會加速風扇。我將伺服器放在 42u 機架中,它們所在的房間大約是 65F(18C)。所以我不確定我是否應該擔心。

我問的原因是因為我在 e5430 Harpertown 上找到的規格說最高工作溫度是 67C……但是 CoreTemp 說最高溫度是 100C……我的問題是:這些讀數正常嗎?我擔心我正在達到 CPU 溫度的頂端。

我自己也對不同的溫度術語感到困惑,老實說,我仍然不確定如何解釋這些資訊。我所知道的是 TCASE 與核心溫度不同。核心溫度也稱為 Tjunction 或 Tj,即使這也不是一個真正的感測器,而是核心內放置在“熱點”上的多個感測器的最高值。以下是Core 2 Duo CPU 的一些深入解釋

Intel對TCASE的定義是:

外殼溫度是處理器集成散熱器 (IHS) 允許的最高溫度。

問題是沒有感測器實際測量 TCASE,最好的希望是在不放置感測器的情況下有一個近似值。大多數主機板都有“CPU溫度”讀數,據我了解,這通常是放置在CPU插槽中的感測器與試圖找到TCASE的估計計算相結合。不過,它們的準確性非常值得懷疑。您可以在此處找到有關該主題的討論以及有關 google 的更多資訊。

所有這一切的細節都是為那些比平常更熱情的人準備的,重要的是要理解你是在比較蘋果和橘子。核心溫度將高於TCASE,負載下明顯。Core Temp 指的是 Tj Max,這是允許的最大核心溫度 Tj,即使我不願意讓我的核心接近這個值。

報告 CPU 溫度的軟體很少指定它們實際呈現的值。我的經驗法則是,如果你看到一個讀數,很可能是一些 TCASE 估計,但如果你看到與核心相同數量的讀數,它可能是核心溫度/Tj。

附帶說明一下,我自己有一個 PowerEdge 2950,據我所知,BMC不會根據 CPU 溫度來限制風扇,而是根據安裝的設備進行一些計算,可能還有環境溫度。我已經對提高核心溫度的 CPU 進行了壓力測試,但沒有看到風扇速度有絲毫變化,而安裝一個沒有任何連接的 SCSI 卡顯著提高了風扇速度。

我認為沒有太多擔心的理由,這取決於產生這些溫度的負載量。如果它始終保持在 CPU 0 上方約 10 度,我將在 CPU 和 CPU 1 上的散熱器之間清潔並重新塗抹導熱油脂。

引用自:https://serverfault.com/questions/527173