Cat5

舊設施中的 STP 或 UTP?

  • August 13, 2012

我們有一個較小的數據中心,位於較舊的設施中。(這座建築建於 40 或 50 年代)我通過機架執行 UTP 或 STP 是否重要?這可能無關緊要,但是從我的 isp 到我的網路的主乾電纜是 cat5 UTP,穿過非常舊的天花板,並且有大量的熒光燈照明等等。有什麼建議嗎?

屏蔽電纜可以顯著降低干擾,這也意味著信號質量在一定距離內可能會降低較少。在同一個機架內,屏蔽電纜可能是多餘的。您將獲得與 Cat5e 和屏蔽 Cat6 相同的本地千兆連接。

屏蔽電纜帶有一些接地要求。設備未正確接地可能會導致一些麻煩,主要是如果兩端的設備未使用相同的接地源。這通常更多是建築物之間的問題,但在較舊的建築中,誰知道如何(或什至是否)實施了電氣接地。接地不當或缺失是嚴重的事情。我已經看到整個機架的機器自發地隨機鎖定並重新啟動,僅僅是因為它們沒有正確接地。

引用自:https://serverfault.com/questions/416734