Cable

SFP+ 雙芯電纜兼容性

  • September 19, 2014

當與不同硬體供應商的設備一起使用時,雙軸 SFP+ 電纜的兼容性如何?例如,Arista 交換機和 Solarflare 卡之間的 Cisco SFP+ 電纜是否正常?帶有 Cisco 交換機和 Myricom 卡的 Amphenol 電纜怎麼樣?如果有疑問,與 NIC 製造商或交換機製造商合作是否有意義?無論哪種方式,我都無法找到任何好的資訊。

這取決於供應商。Cisco 支持 Cisco、NetApp、EMC、StorageWorks、IBM 和 HP 無源 twinax SFP+ 收發器。如果您使用未經認證的收發器,交換機將記錄警告,但仍會嘗試啟動埠。這在此處記錄。

惠普過去只使用惠普電纜。現在情況好壞參半。我們有一些 HP 伺服器,我們必須購買 HP 電纜才能將它們連接到 Nexxus 5000。我們有 HP c7000 機箱,它帶有與 Cisco 類似的虛擬連接模組。他們經過認證可以與某些供應商合作,但在發出警告時會與其他供應商合作。

最好的建議是與您的供應商核實,以了解您的設備支持什麼。

引用自:https://serverfault.com/questions/267152