Cable

您如何組織機架中的電纜?

  • November 18, 2012

我正在將我目前的半尺寸機架遷移到全尺寸機架,並希望藉此機會重新組織和分類我們的乙太網電纜意大利面地獄。

您使用什麼系統來組織電纜?您使用任何跟踪軟體嗎?

您是否對電纜進行物理標記?

當你標記每一端時,你在辨識什麼?MAC地址?埠號?資產編號?

你用什麼來標記它們?

我在看一個手持貼標機,但雷射列印機紙的環繞可能會起作用。Brady ID PAL看起來不錯,但價格昂貴。

想法?

這就是我所做的

標記每根電纜

我有一個兄弟 P-Touch 貼標機,我使用它。每根電纜的兩端都有一個標籤。這是因為如果我從交換機上拔下某些東西,我想知道在哪裡將其重新插入,反之亦然。

有兩種方法可用於使用通用標籤機標記電纜。您可以沿著電纜執行標籤,以便輕鬆閱讀,或者您可以將其纏繞在電纜上,使其與自身相接並看起來像一個標籤。前者更容易閱讀,後者要麼更難閱讀,要麼使用兩倍的標籤,因為你輸入了兩次單詞以確保它被閱讀。我的長標籤得到“沿電纜”處理,較短的標籤得到標籤。

您還可以購買提供塑膠套管的特定電纜貼標機。我從來沒有使用過它,所以我無法提供任何建議。

對您的電纜進行顏色編碼

我使用綁定的網卡執行每台機器。這意味著我在每台伺服器中都使用了兩個 NIC,它們連接到不同的交換機。我有一個紅色開關和一個藍色開關。所有 eth0 都使用紅色電纜連接到紅色開關(電纜向右走,所有 eth1 使用藍色電纜連接到藍色開關(電纜向左走)。我的網路上行鏈路電纜關閉顏色,如黃色,使它們脫穎而出。

此外,我的機架有冗餘電源。我在每一側都有一個垂直的PDU。插入右側的電源線都有一圈與側面顏色相匹配的電工膠帶,同樣,紅色代表右側,藍色代表左側。這樣可以確保如果事情匆忙發生,我不會意外地使電路過載。

購買你的電纜 這可能會惹惱一些人。有人說您應該將電纜精確切割到長度,以免多餘。我說“我並不完美,我的一些壓接工作可能不會像模壓末端那樣持續”,我不想在未來的某一天凌晨 3 點發現。所以我大量購買。當我第一次計劃建構機架時,我會確定我的設備相對於交換機的位置。然後我根據該距離分組購買電纜。

當需要進行電纜管理時,我會使用成束的電纜,按物理距離對它們進行分組(這也按長度對它們進行分組,因為我事先計劃好了)。我使用魔術貼紮帶將電纜綁在一起,也可以用較小的束來製作更大的組。不要在您可以看到自己更換的任何東西上使用塑膠拉鍊。即使它們重新打開,塑膠最終也會磨損並且不再鎖定。

使電源線盡可能遠離乙太網電纜 電源線,尤其是成束的電源線,會對包括 CAT-* 電纜在內的任何周圍電纜造成電磁干擾(EMI 又稱射頻干擾(或 RFI))(除非它們被屏蔽,但如果您在機架中使用 STP 電纜,您可能做錯了)。將電源線遠離 CAT5/6。如果您必須將它們靠近,請嘗試以直角進行。

編輯 我忘了!很久以前我也做了一個HOWTO:http: //www.standalone-sysadmin.com/blog/2008/07/howto-server-cable-management/

引用自:https://serverfault.com/questions/26462