Cable

無護套電纜可以處理千兆速度嗎?

  • March 18, 2016

考慮接管 2004 年完成的舊網路的管理。令人驚訝的是,當時它是 6 類電纜。5 個 IDF 中的每個大約有 200 個埠,所有埠都執行 PoE。

但我擔心交叉連接無法用於現代網路。交換機連接到標準接線板。從那裡出來的電纜端接到一個打孔塊 (BIX)。從邊緣進來的電纜也端接到一個打孔塊。兩個打孔塊之間的連接是用長達一米的 UTP 電纜完成的,這些電纜已經去掉了護套

那麼,該設置可以處理千兆速度嗎?我傾向於說不,但也許我只是過於謹慎。

有問題的交叉連接的照片

放大版的照片

從圖片中無法確定。顯然,最好的辦法是獲取或借用(因為它們很昂貴)測試儀並進行一些端到端測試,以確定整個事情是否符合 Cat6 規範。

Cat6 規格的打孔塊可用,所以首先要檢查的是看看你有沒有這些。

我在評論中詢問了更大的圖片,以便可以查看連接打孔塊的無護套電纜的狀況 - 每端有多少未絞合,線對看起來如何,等等。我會正在尋找:

  • 各對跳線是否仍正確絞合
  • 如果每根電纜仍然“在一起”(即所有 4 對電纜都靠得很近)
  • 電纜中沒有尖銳的扭結

如果跳線連接是沒有護套的 Cat6 或 5e 電纜,並且電纜形狀良好*,並且打孔連接良好(在解開時不會損壞太多),並且*如果是 Cat6 塊……那麼您可能會獲得千兆位出它。

引用自:https://serverfault.com/questions/764644