Boot

無法使用 Dell iDRAC6 企業查看引導順序

  • October 1, 2009

我們已經購買了幾款帶有 iDRAC6 Enterprise 卡的新 Dell PowerEdge R410,它可以讓我們對機器進行完全的遠端訪問控制,包括虛擬控制台和虛擬媒體。

總的來說,它按預期工作。我可以使用虛擬控制台和虛擬媒體來遠端控制機器。但是,當我重新啟動機器時,DRAC IP 變得不可用超過 30 秒(即不響應任何網路活動,例如 ping 或 HTTP 請求)。當它最終再次可用時,伺服器通常已超過啟動順序,這意味著我無法進入 BIOS,也無法從虛擬媒體啟動。

我設法通過使用冷電源開關選項解決了這個問題,之後機器需要更多時間才能完全重新啟動,並且經過幾次嘗試,如果我動作非常快,我設法在啟動序列結束之前抓住它。但它看起來不正確,據我了解,DRAC 機制是獨立的,不應受到伺服器重啟的影響。為什麼會重置連接?有什麼辦法可以防止這種情況發生嗎?

我有類似的問題 1

$$ out of ~30 $$DRAC5s。它僅在我使用共享網卡時發生,一旦我重新配置為使用專用乙太網埠,它在重新啟動期間也能正常工作。 我有完全相同的症狀 - 無法通過區域網路訪問 drac

$$ no pings, no web interface $$重啟後10-20秒。

如果這一切都如此閃亮和新穎,為什麼不先致電戴爾支持 - 回答這些問題是他們的工作

引用自:https://serverfault.com/questions/70382