Dell Poweredge 1850 - 卡住 - 按 <Ctrl><M> 執行配置實用程序螢幕:(
硬體 - 戴爾 Poweredge 1850。
所以這是到目前為止的事件順序:
Take 1:Powered On:戴爾徽標螢幕顯示帶有進度條。在同一螢幕上可以看到 BIOS 版本 A01。
螢幕變為黑屏 右上角有三個選項: F2 = Setup F10 = Utility Mode F12 = PXE Boot
螢幕中間顯示一個段落:PowerEdge Expandable RAID Controller BIOS H418 (Build May 03, 2004) 版權所有(c) 2004 LSI Logic Corp. Prss to Run Configuration Utility
所以基本上這個螢幕提供了 4 個選項 F2、F10、F12 或
按下後: F2:右上角更改為進入設置等待 45 分鐘,該螢幕沒有任何內容
取2:
重新啟動並嘗試: F10:進入實用程序模式的右上方更改在該螢幕上等待了 25 分鐘,但什麼也沒有
取3:
重新啟動並嘗試: F12:沒有 PXE 設置,但仍然螢幕更新右上角,因為我沒有 PXE 設置,等待任何其他螢幕出現,什麼也沒有
採取4:
重新啟動並嘗試:按下它後,每 6 分鐘,以 Press 結尾的相同 3 行顯示重複填滿螢幕。
尋求您的建議。這是我需要完成的: - 安裝 Centos(CD 驅動器已經有 centOS 光碟) - 通過 USB 將 BIOS 更新到 A7 - 沒有可用的磁片
很抱歉這個長問題。但是在重複上述步驟之後,我已經燒掉了整整 3 個小時,但都是徒勞的。希望向走過這條路的其他人學習。
經過一定順序的重新安裝組件後,黑屏上的選項更改為反映“按 F1 重試啟動或按 F2 進入設置”。
重新安置的順序是:
從設備中拉出電源線,而不是從牆上
- 斷開進入 Riser 的 SCSI 電纜(藍色長平面欄杆)
- 擰下並卸下轉接板(注意夾子和另一個組件)
- 重新安裝轉接板(不在乎把螺絲放回去)
- 連接 SCSI 電纜
- 插入電源線
現在,F1 重試,F2 設置將出現在此處按 F2 進入 BIOS。
在 BIOS 更改中:
- USB 顯示為硬碟
- 更改引導順序
- SWITCH OFF OS 安裝模式 = yes 關閉(不打開)。
您需要將 centOS 映像 dd’d 到 USB 記憶棒中 - 選擇 Netinstall.iso
- dd if=centOS-netinstall.iso of=/dev/diskX(選擇你的磁碟,使用’diskutil unmountDisk /dev/diskX’預先解除安裝)
- 插入從伺服器到路由器的乙太網電纜
- 使用網路安裝映像插入 U 盤
- 重啟(電源插頭法)
努力地交叉手指,等待 CentOS 安裝出現,並努力通過 Http 和 viola 提供 NetInstall 鏡像連結!
現在正在執行帶有 GUI 的 CentOS-7 伺服器。
謝謝大家的幫助和回答。
拔掉它,打開它,然後扔掉它。它太舊了,戴爾不會支持它。
您應該用更現代的 R320 或類似產品替換它,這也會更省電。